Personenschutzautomat "fliegt immer raus"

Signor Rosso, Sonntag, 01. Mai 2011, 19:05 (vor 5286 Tagen) @ owoz

Meinst Du den RCD bzw, FI-Schutzschalter?
Der hat lediglich mit der 230V-Anlage zu tun.
Vereinfacht gesagt, vergleicht er das, was in den Stromkreis hinenfließt mit dem, was wieder zurück fließt.
die Beträge müssen gleich sein.
Sucht sich ein Teil des Sroms einen anderen Weg, stimmt die Summe nicht und der Schalter löst aus.
Es kommt also nur der Teil der Anlage in Betracht, der sich hinter dem Schalter befindet.
Übrigens reicht auch en Schluss des Neutralleiters zum Schutzleiter (angeschlossene Karosserie) zum Auslösen aus, sobald ein Verbrauscher im Stromkreis betrieben wird.
Ursachen könnten in der Tat Feuchtigkeit, Schmutzablagerungen oder defekte verbraucher sein.
(Ich setze mal ne saubere Installation ohne Quetsch- und Scheuerstellen voraus)
Tritt der Fehler so sporadisch wie beschrieben auf, dann kann man auch immer gut bei Heizgeräten suchen.
Kaffeemaschinen, Warmwasserbereiter, (Absorber-)Kühlschrank... gibt's da sowas?
Wenn alle Suche ergebnislos bleibt könte man ne Isolationswiderstandsmessung durchführen (lassen) oder auf Verdacht den Schalter austauschen.


gesamter Thread:

 RSS-Feed dieser Diskussion